HNC AC Sürücü Modbus Haberleşme Ayarları
1- HV10 parametre listesi:
00.02: 2 (Çalışma Komut Kaynağı Haberleşme)
00.03: 6 (Frekans Komut Kaynağı Haberleşme)
06.00: 1 (AC Drive ID)
06.01: 000 (8, N, 1, 9600 RTU)
Enerji OFF/ON
Frekans Yazma adresi H2001 → 8193 DEC (0-10000 0-50 HZ) (HNC HMI için 4×8194 )
Çalışma Komut Adresi: H2000 → 8192 DEC 18: ileri start (HNC HMI için 4×8193 ) 34: geri start, 1: stop
Not: Eğer frekans değeri kalıcı olsun istenir ise. 00.03: 1 olarak ayarlanmalı ve 2001H olan frekans adresi yerine 00.08 parametresine karşılık gelen DEC 8 adresi kullanılmalıdır. (HNC HMI için DEC 9)
2- HV100 parametre listesi
00.03: 2 (Çalışma Komut Kaynağı Haberleşme)
00.04: 2 (Frekans Komut Kaynağı Haberleşme)
11.00: 0 (Modbus)
11.01: 1 (AC Drive ID)
11.02: 2 (9600)
11.03: 0 (8, N, 1 RTU)
Enerji OFF/ON
Frekans Yazma adresi H2001 → 8193 DEC (0-5000 0-50 Hz) (HNC HMI için 4×8194 )
Çalışma Komut Adresi: H2000 → 8192 DEC 1: ileri start (HNC HMI için 4×8193 ) 9: geri start, 3: stop
Not: Eğer frekans değeri kalıcı olsun istenir ise. 00.04: 0 olarak ayarlanmalı ve 2001H olan frekans adres yerine parametre 00.09’e karşılık gelen modbus adresi olan DEC 9 adresi kullanılmalıdır. (HNC HMI için DEC A)
3- HV480 ve HV610:
F0.02: 2 (Çalışma Kaynağı Haberleşme)
F0.03: 9 (Frekans Komut Kaynağı Haberleşme)
FD-00: 0 (Modbus)
FD-01: 5005 (9600) veya 1005
FD-02: 3 (8,N,1) RTU
FD-03: 1 (AC Drive ID)
Enerji OFF/ON
Frekans Yazma adresi H1000 → 4097 DEC (0-5000 0-50 Hz)
Çalışma Komut Adresi: H2000 → 8193 DEC 1: ileri start, 2: geri start, 6: stop
Dokümanın tamamına şu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.