HNC AC Motor Sürücü Analog Maksimum ve Minimum Frekans Ayarları
Örneğin
max frekansın 50.00 Hz min frekansın 20.00 Hz olması istenir ise aşağıdaki parametre ve hesap yöntemleri kullanılır

1- HV10 Serisi
02.00: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
02.01: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
02.02: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40

2- HV100 Serisi
06.01: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
02.03: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
06.02: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40

3- HV480 Serisi
F5-24: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
F5-26: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
F5-25: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40