    HSD7 Servo’ya enerji verildiğinde A.830 uyarısı alınıyor ise aşağıdaki parametreler ayarlanmalıdır.

    PA002: 0200H (Absolute Motor Seçimi)
    PA00B: 0100H (Power Besleme 220VAC Seçimi)
    PA50A: 8881H (İleri Limit Switch OFF)
    PA50B: 8888H (Geri Limit Switch OFF)
    PA20E: 8388608 (Sabit tur çözünürlüğü)
    PA210: 100000 (1 tur çözünürlüğü)

    Enerji OFF/ON

    Not: Eğer ileri ve geri limit switch’ler kullanılacak ise PA50A ve PA50B parametreleri fabrika ayarında bırakılıp ilgili input bağlantıları yapılmalıdır.