HV100 Spindle Parametre Listesi:
Örneğin: 800 Hz, 24.000 rpm, 13A bir spindle motor olduğunu düşünürsek.
14.12: 2 (Fabrika ayarına alma)
Enerji OFF/ON
00.02: 0 V/F Mode
00.03: 1 (Harici Start)
00.04: 3 (Analog kontrol)
00.15: 1 (Yüksek frekans modu aktif)
00.12: 800.0 Hz (Motor etiket Hz)
00.13: 800.0 Hz
02.02: 800.0 Hz
02.03: 24000 rpm
02.04: 380.0 V
02.05: 13.0 A
00.16: 5.00 sn (Hızlanma süresi)
00.17: 5.00 sn (Yavaşlama süresi
07.03: 7 (Alarm RST) DI4
07.20: 3 (Alarm çıkışı) 1. Röle çıkışı
Eğer DC Fren Parametrelerine ihtiyaç duyulur ise;
01.03: 50 DC Fren %’si Fazla artırmanızı tavsiye etmem
01.05: 1 (S Rampa Aktif)
01.06: 20
01.07: 10
01.11: 20 (DC frenleme akımı)
01.12: 5.0 sn (DC frenleme süresi)
Dokümanın tamamına şu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.