    Saypro Elektrik
    Anahtar yönetici

    Eğer motor frenli ve fren sürücü röle çıkışlarından kontrol edilmek istenir ise istenilen frekansa ulaşıldı çıkış parametrelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    1- HV10 Serisi Parametreler:
    02.20: 7 Frekans/Hız Seviyesi Algılama Sinyali (FDT)
    02.25: 2.00 Hz (İstenilen Frekans Değeri)
    02.26: 1 (FDT gecikme değeri)

     

     

     

     

     

     

    2- HV100 Serisi Parametre:
    07.20: 4 Frekans/hız algılama sinyali (FDT1) (1. Röle çıkışı)
    07.25: 2.00 Hz (İstenilen Frekans Değeri)
    07.24: 1 FDT1 algılama modu
    07.26: 2 % (FDT1 gecikme değeri)

    3- HV480 ve HV610 Serisi Parametre:
    F4-02: 3 (Frekans seviyesi algılama FDT1 çıkışı) (1. Röle çıkışı)
    F4-24: 2.00 Hz (İstenilen Frekans Değeri)
    F4-25: 2 % (FDT1 gecikme değeri)