    HV480 AC Drive PID Parametre Ayarları
    4 – 20mA (0-16 bar) basınç transmitteri bağlanacak ise;

    F0-47:
    1001 (Fabrika Ayarına Alma)

    F0-02: 1 (Harici Start)
    F0-03: 8 (PID Kontrol)
    F0-10: 7.5 sn Hızlanma süresi
    F0-11: 7.5 sn Yavaşlama süresi
    FA-00: 0 Mevcut PID kaynağı (FA – 01 ayarları)
    FA-01: 50 % PID Set Değeri % cinsinden
    Örneğin; 8 bar’a set etmek istediğimizde 100/16*8: 50 yapar. Bu şekilde SET edilecek Bar değeri % cinsine çevrilebilir.
    FA-02: 1 (PID geri besleme kaynağı AI2) (Ek olarak sürücü üzerindeki J8 akım konumuna alınmalıdır)
    FA-03: 0 (Pozitif PID) veya 1 (Negatif PID)
    FA-04: 16000 veya 1600 denenebilir (16 bar’lık basınç transitterine göre)
    F5-29: 4.00 (4mA)
    F5-31: 20.00 (20mA)

    Bağlantı:

    Basınç transmitteri 4-20mA ise Canlı uc AI2’ye eksi uç GND’ye bağlanmalıdır.
    Not: U0-16 monitör adresinden basınç transmitterinden değer gelip gelmediği görüntülebilir. (Bağlantı teyidi için) Ek olarak AI2’nin 4-20mA çalışabilmesi için sürücü üzerindeki J8 jumperi aşağıdaki konuma alınmalıdır.