HV480 AC Drive PID Parametre Ayarları
Basınç transmitteri 4-20mA ise 1. bölüm, 0-10V ise .pfd’i indirip 2. bölümdeki adımları gerçekleştiriniz.
Örneğin 4 – 20mA (0-16 bar) basınç transmitteri bağlanacak ise;
F0-47: 1001 (Fabrika Ayarına Alma)
F0-02: 1 (Harici Start)
F0-03: 8 (PID Kontrol)
F0-10: 7.5 sn Hızlanma süresi
F0-11: 7.5 sn Yavaşlama süresi
FA-00: 0 Mevcut PID kaynağı (FA – 01 ayarları)
FA-01: 50 % PID Set Değeri % cinsinden
Örneğin; 8 bar’a set etmek istediğimizde 100/16*8: 50 yapar. Bu şekilde SET edilecek Bar değeri % cinsine çevrilebilir.
FA-02: 1 (PID geri besleme kaynağı AI2) (Ek olarak sürücü üzerindeki J8 akım konumuna alınmalıdır)
FA-03: 0 (Pozitif PID) veya 1 (Negatif PID)
FA-04: 16000 veya 1600 denenebilir (16 bar’lık basınç transitterine göre)
F5-29: 4.00 (4mA)
F5-31: 20.00 (20mA)
Bağlantı:
Basınç transmitteri 4-20mA ise Canlı uc AI2’ye eksi uç GND’ye bağlanmalıdır.
Not: U0-16 monitör adresinden basınç transmitterinden değer gelip gelmediği görüntülebilir. (Bağlantı teyidi için) Ek olarak AI2’nin 4-20mA çalışabilmesi için sürücü üzerindeki J8 jumperi aşağıdaki konuma alınmalıdır.
Dokümana şu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.