    HV100 Spindle Parametre Listesi:
    Örneğin: 800 Hz, 24.000 rpm, 13A bir
    spindle motor olduğunu düşünürsek.
    14.12: 2 (Fabrika ayarına alma)
    Enerji OFF/ON
    00.02: 0 V/F Mode
    00.03: 1 (Harici Start)
    00.04: 3 (Analog kontrol)
    00.15: 1 (Yüksek frekans modu aktif)
    00.12: 800.0 Hz (Motor etiket Hz)
    00.13: 800.0 Hz
    02.02: 800.0 Hz
    02.03: 24000 rpm
    02.04: 380.0 V
    02.05: 13.0 A
    00.16: 5.00 sn (Hızlanma süresi)
    00.17: 5.00 sn (Yavaşlama süresi
    07.03: 7 (Alarm RST) DI4
    07.20: 3 (Alarm çıkışı) 1. Röle çıkışı

    Eğer DC Fren Parametrelerine ihtiyaç duyulur ise;
    01.03: 50 DC Fren %’si Fazla artırmanızı tavsiye etmem
    01.05: 1 (S Rampa Aktif)
    01.06: 20
    01.07: 10
    01.11: 20 (DC frenleme akımı)
    01.12: 5.0 sn (DC frenleme süresi)