Anasayfa Forumlar HNC AC Drive HV100 – AC Drive Auto Tuning

HV100 – AC Drive Auto Tuning

Anasayfa Forumlar HNC AC Drive HV100 – AC Drive Auto Tuning

  • Bu konu boş.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Yazar
    Yazılar
  • #31742
    Saypro Elektrik
    Anahtar yönetici

    HNC HV100 Serisi Drive Auto Tuning (Motor tanıtma) İşlem Adımları
    Açıklama: Motor etiket değerleri girilip, statik (duran) veya dinamik (hareketli) auto tuning (motor tanıtma ) işlemleri gerçekleştirilecektir. Örnek motor etiket değeri aşağıda verilmiştir. Siz kendi motorunuza göre 02.01 – 02.05 ayarlanmalıdır. Motor üçgen bağlı olduğu için sarı ile işaretli olan değerleri referans alacağız.


    Bu parametreler girildikten sonra sürücü enerjisi OFF/ON yapılır. Sonrasında PRG tuşuna basarak Hz led’inin yandığı ekrandan Set frekansı dahili potansiyometre üzerinden 50.00 olarak ayarlanıp sürücü üzerindeki RUN tuşuna basılır. Eğer 02.16: 1 ayarlanmış ise ekranda TUNE1 yazar ve bir süre motor miline voltaj uyguladıktan sonra END yazıyor ise auto-tuning başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Eğer 02.16: 2 ayarlanmış ise ekranda TUNE2 yazar ve bir süre motoru döndürdükten sonra END yazıyor ise auto-tuning başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir.

    Dokümanın tamamına şu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.

Comments are closed.