Anasayfa Forumlar HNC AC Drive HNC AC Drive – Sürücü Analog Maksimum ve Minimum Frekans Ayarları

HNC AC Drive – Sürücü Analog Maksimum ve Minimum Frekans Ayarları

Anasayfa Forumlar HNC AC Drive HNC AC Drive – Sürücü Analog Maksimum ve Minimum Frekans Ayarları

  • Bu konu boş.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Yazar
    Yazılar
  • #31731
    Saypro Elektrik
    Anahtar yönetici

    HNC AC Motor Sürücü Analog Maksimum ve Minimum Frekans Ayarları
    Örneğin
    max frekansın 50.00 Hz min frekansın 20.00 Hz olması istenir ise aşağıdaki parametre ve hesap yöntemleri kullanılır

    1- HV10 Serisi
    02.00: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
    02.01: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
    02.02: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
    Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40

    2- HV100 Serisi
    06.01: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
    02.03: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
    06.02: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
    Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40

    3- HV480 Serisi
    F5-24: 0 (AI girişi alt sınır gerilimi V)
    F5-26: 10 (AI girişi üst sınır gerilimi)
    F5-25: 40 % (AI alt sınırına karşılık gelen ayar)
    Hesap: 20 (min. istenen frekans) / 50 (max frekans) * 100: 40

    Dokümanın tamamına şu linki kullanarak ulaşabilirsiniz.