HV10 Haberleşme Parametre Ayarları
08.05: 1 (Fabrika Ayarına Alma)
00.02: 2 (Start şartı haberleşme)
00.03: 6 (Frekans komut kaynağı haberleşme)
06.00: 1 (AC Drive ID)
06.01: 000 (8, N, 1, 9600 RTU)
Enerji OFF/ON
Not: PLC ile AC Drive haberleşebilmesi için: PLC protokolü 8, N, 1, 9600 RTU protokolünde olmalıdır.PLC RS485 Port Protokol değişikliği veya görüntülemek için;
HPMaster ile PLC’ye Online olduktan sonra PLC —-> PLC Communication parameter.
Açılan ekrandan PLC Protokolü ayarlanabilir. Ayarlama işlemi bittikten sonra PLC enerjisi OFF/ON yapılmalıdır.
Örnek program: Link